Ekran ve plc
- yavuz
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 30 Mar 2018, 17:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Ekran ve plc
Merhaba ekran ve plc haberleşmesi kesildiğinde aktif olan olan bir kontak varmı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran ve plc
HMI için doğrudan bir bit bulunmuyor. Ancak STATIONCHECK HMI Makro komutu ile HMI seri portuna bağlı istasyonların durumunu manuel olarak belirli bir periyot boyunca sorgulayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yavuz
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 30 Mar 2018, 17:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran ve plc
Peki bunu nasıl yapabilirim
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran ve plc
Clock Makro gibi bir satıra aşağıdaki gibi kod yazabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yavuz
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 30 Mar 2018, 17:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran ve plc
Y0 Çıkışını nasıl aktif edebilirim iletişim hatası verdiğinde
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran ve plc
Haberlşme koptuğunda zaten bir PLC ye komut gönderemezsiniz. Hatta bağlı farklı bir PLC'nin çıkışını aktif edebilmek için $0 datasını PLC datasına makro komutu ile MOV edip bu datnın 0 yada 1 olma durumunu göre PLC çıkışını aktif edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yavuz
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 30 Mar 2018, 17:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ekran ve plc
Teşekkür ederim