1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 08 May 2021, 14:40
gönderen HK.hakankiran
Dop 107ev ekranında böyle bir hata alıyorum. Aynı anda 3 farklı hmi kullanıyorum ve bu hatayı yalnızca birinde alıyorum. Bu hatanın nedeni ve çözümü nedir?

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 10 May 2021, 09:11
gönderen Turhan
Merhaba,

DOPSoft --> Seçenekler --> Operasyon Kaydı Ayarları penceresinde aktif seçeneği işaretlimi?

.

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 18 May 2021, 13:27
gönderen HK.hakankiran
Seçili olup olmaması arasındaki fark nedir? Ve bu hata tam olarak ne manaya geliyor. Ve bu Operasyon kaydının kullanım amacı nedir? İyi çalışmalar dilerim.

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 18 May 2021, 14:59
gönderen Turhan
Operasyon Kaydı aktif olduğunda HMI üzerinde yapılan her değişiklik loglanır. Örneğin: Operator-1 isimli kullanıcı 120 olan PLC D100 data adresinin değerini 150 olarak günceller ise bunu saat tarih bilgileri ile kayıt altına alır. Kayıt için izin verilen hafıza alanı dolduğunda ise bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu özelliği kullanmıyorsanız bu sekmeyi pasif hale getirip çalışmayı test ediniz.

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 13 Tem 2022, 13:59
gönderen Onur Gundogdı
bu kaydı kullanıyorsak ve dolduysa ne yapmalıyız

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2022, 00:38
gönderen Turhan
Merhaba,

"Dosyanın Üzerine Yaz" seçeneği ile hafıza alanı dolduğunda ilk örneklenen veriyi silerek yeni bir veriyi kayıt altına alabilir, veri alanındaki bellek kadar son güncel verileri loglayabilirsiniz.

.

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2023, 22:31
gönderen ahmet55
MERHABA
AKTİF SEÇİLİ YERİ PASİF YAPAMIYORUM.
OLAY KAYDI DELTA HMI.jpeg

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2023, 09:27
gönderen Uğur
Yapılandırma penceresi içerisinde elektronik kayıt sekmesindeki bölüm açık olabilir onu kapatın.

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2023, 19:38
gönderen ahmet55
TEŞEKKÜR EDERİM.

PROBLEM GİDERİLMİŞTİR.