DTC1000 Haberleşme Ayarı

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Merhaba, Elimde bir adet SV2 PLC ,DOP-107 CV HMI ve DTC1000 Sıcaklık modülü var. PLC ve HMI haberleşme ayarlarını 38400/7/EVEN/1 ASCII yaptım. DTC1000 nin haberleşme ayarlarını da değiştirmek istiyorum. DTCOM programını kullanmadan DTC1000 nin HMI üzerinden haberleşme ayarlarını değiştirebilir miyim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC1000 Haberleşme Ayarı

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle test program açın ve DTC ile 9600/7/Even/1 olarak haberleşin. Bu aşamadan sonra programınıza sayısal değer gir ekleyerek adresine 1073 tanımlayarak haberleşirken bu data içeriğine 4 girin. Değer girimi sonrası DTC ile iletişiminiz kesilecektir. HMI ayarlarını 38400 e çekerek DTC ile haberleşmenizi test edip normal programınıza dönebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Yakup1715
Mesajlar: 116
Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Haberleşme Ayarı

Mesaj gönderen Yakup1715 »

Teşekkürler Uğur Bey haberleşme ayarlarını değiştirdim.