Merhaba, Elimde bir adet SV2 PLC ,DOP-107 CV HMI ve DTC1000 Sıcaklık modülü var. PLC ve HMI haberleşme ayarlarını 38400/7/EVEN/1 ASCII yaptım. DTC1000 nin haberleşme ayarlarını da değiştirmek istiyorum. DTCOM programını kullanmadan DTC1000 nin HMI üzerinden haberleşme ayarlarını değiştirebilir miyim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Haberleşme Ayarı
Öncelikle test program açın ve DTC ile 9600/7/Even/1 olarak haberleşin. Bu aşamadan sonra programınıza sayısal değer gir ekleyerek adresine 1073 tanımlayarak haberleşirken bu data içeriğine 4 girin. Değer girimi sonrası DTC ile iletişiminiz kesilecektir. HMI ayarlarını 38400 e çekerek DTC ile haberleşmenizi test edip normal programınıza dönebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Yakup1715
- Mesajlar: 117
- Kayıt: 05 Kas 2020, 10:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 Haberleşme Ayarı
Teşekkürler Uğur Bey haberleşme ayarlarını değiştirdim.