Merhaba,
Dtc 2000L ile 0-10v ile basıncı sabitlemek istiyorum. Ekran ile haberleşme yapıldı.
Bağlantı için Dtc2000l nin out1 çıkışını mı? yoksa out2 çıkışını mı kullanmam lazım?
Kablo bağlantılarımı nasıl yapmalıyım ? Yardımcı olabilir misiniz ilk defa 0-10v kontrol yapıyorum.
DTC 2000L - Epv2 basınç regülatörü
- Jakatta
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DTC 2000L - Epv2 basınç regülatörü
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC 2000L - Epv2 basınç regülatörü
Merhaba,
DTC2000L modülü OUT1 çıkışı lineer 0-10VDC, OUT2 çıkışı Röle kontağıdır. Analog kontrol için OUT1 klemensşnş kullanmalısınız.
.