2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
acemi
Mesajlar: 14
Kayıt: 03 Eyl 2020, 08:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Mesaj gönderen acemi »

Merhabalar
bir projemde 2 adet dtc1000L kullanacağım
biri soğutma biri ısıtma vanası kontrol edecek
tek bir j tipi termokpul ile her ikisinide kontrol edebilirmiyim. termokpulu paralel olarak her iki modülede bağlasam.
yada hmi üzerinde arkaplan makrolarda birinci dtcden okuduğum sıcaklık değerine diğerine direk termokpuldan okuyormuş gibi yazdırabilirmiyim.
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Mesaj gönderen Uğur »

Bir DTC üzerinde 2 adet çıkış vardır ve birini ısıtma diğerini soğutma olarak tanımlayıp kullanabilirsiniz. Diğer türlü sensör paralellenemez.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
acemi
Mesajlar: 14
Kayıt: 03 Eyl 2020, 08:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Mesaj gönderen acemi »

2 çıkışıda 4-20 ma olarak ayarlaya biliyormuyuz peki ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Mesaj gönderen Uğur »

Hayır sadece biri diğeri röledir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
acemi
Mesajlar: 14
Kayıt: 03 Eyl 2020, 08:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Mesaj gönderen acemi »

2 vanamda 4-20ma ile çalışıyor bu yüzden 2 modül kullanmalıyım. 1. dtc ye termokpulu bağlasam makro ile diğerine bu sıcaklık değerini 2. dtc ye yazdıramazmıyız ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 Adet DTC1000L Tek termokpul ile çalışırmı ?

Mesaj gönderen Uğur »

Haberleşme ile yazılmaz ama elinizde cihaz varsa paralel bağlayıp doğru değer okuyup okumadığınızı test edebilirsiniz. Bu tarz bir bağlantı dtc lerin giriş empedansını etkilemesi sebebiyle hatalı okumaya neden olabilir test edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla