MAİN TABLE

Mesaj gönderen emre çoban »

Merhaba,

IspSoft da as serisi plclerde main table da adres tipi N/A(Auto) olarak verdiğimiz
değişkenleri hmi ile nasıl haberleştirebilirim başka bir sorum bu değişkenler
plc içerisinde kullanılmayan d ve m lere mi kayıt oluyor yoksa kendi hafızalarımı var
iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MAİN TABLE

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Main table'a tanımladığınız sembol adresleri HMI Tag tablosunda kullanabilmeniz için bu sembol adresleri PLC local D, M, T, C gibi adreslere atamalısınız.

PLC local adreslerine tanımlanmayan sembol adresler PLC D, M, T, C gibi dahili hafıza adreslerini işgal etmez. Bu sembol adresler sadece PLC'nin kullanabileceği farklı bir hafıza alanında saklanır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
sozkizilcik
Mesajlar: 12
Kayıt: 09 Oca 2022, 16:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MAİN TABLE

Mesaj gönderen sozkizilcik »

Merhaba, ispsoft main table de initial value ya yazdığım değerin plc'ye (as228t) yükleme yaptıktan sonra ilgili data adresine gelmediğini görüyorum, yükleme esnasında buradaki değerin plc'ye yazılması gerekmez mi?