Merhaba,

IspSoft da as serisi plclerde main table da adres tipi N/A(Auto) olarak verdiğimiz
değişkenleri hmi ile nasıl haberleştirebilirim başka bir sorum bu değişkenler
plc içerisinde kullanılmayan d ve m lere mi kayıt oluyor yoksa kendi hafızalarımı var
iyi çalışmalar

Re: MAİN TABLE

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2021, 09:49
gönderen Turhan
Merhaba,

Main table'a tanımladığınız sembol adresleri HMI Tag tablosunda kullanabilmeniz için bu sembol adresleri PLC local D, M, T, C gibi adreslere atamalısınız.

PLC local adreslerine tanımlanmayan sembol adresler PLC D, M, T, C gibi dahili hafıza adreslerini işgal etmez. Bu sembol adresler sadece PLC'nin kullanabileceği farklı bir hafıza alanında saklanır.

.

Re: MAİN TABLE

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2023, 09:48
gönderen sozkizilcik
Merhaba, ispsoft main table de initial value ya yazdığım değerin plc'ye (as228t) yükleme yaptıktan sonra ilgili data adresine gelmediğini görüyorum, yükleme esnasında buradaki değerin plc'ye yazılması gerekmez mi?