dop-b 615e ile servomaster haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 02 May 2018, 10:20
gönderen Barış
iyi günler arkadaslar ve delta türkiye çalışanları. bir projede servomaster markalı servo ürün ile dop-b paneli rs-485 üzerinden haberleştirmek istiyorum sadece hız bilgisini yazsam ve okusam benim için yeterli. ürünün pdf sinden bir bölüm paylaşıyorum bununla ilgili olarak sayısal data gir elementine adress olarak ne yazmalıyım örnek verebilecek arkadaş varmı. yardımcı olursanız sevinirim . iyi çalışmalar hepinize

Re: dop-b 615e ile servomaster haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 02 May 2018, 10:42
gönderen Turhan
Haberleşme ayarlarınızı Protokolünüze uygun bir şekilde aşağıdaki gibi
ASCII Hex adres Master yada
RTU Hex adres Master seçerek gördüğünüz adresleri doğrudan kullanabilirsiniz.
Haberleşmenin sağlanabilmesi için Data Bit, Stop Bit, Parity gibi bilgileri eksiksiz temin etmelisiniz.
Dop.png
Re: dop-b 615e ile servomaster haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 03 May 2018, 22:24
gönderen Barış
teşekkürler turhan bey. cumartesi denemesini yapacağım.
Bir sorum daha olacak sizlere
eğer yukarıdaki bağlantıyı yapamazsam
Two-phase Pulse Output
cıkışını kullanmak istiyorum bununla ilgili bir örnek varmıdır??
plc: 28sv2

birde bu cıkısların yönünü deiştirme şansımız olurmı . servoyu ileri geri hareket için
Re: dop-b 615e ile servomaster haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 03 May 2018, 22:30
gönderen Barış
zannedersem bu model uyumlu değil buna benzer komut kullanabılırmiyim
Re: dop-b 615e ile servomaster haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:00
gönderen Turhan
SV2 serisi PLC Y0 pals çıkış modu için D1220 datasını kullanabilirsiniz.