Merhabalar, DVP15MC'de analog çıkışta kullanmak üzere 0-10 V çıkış hedef 0-3000 arası nasıl scala yapabilirim.
Özel bir komut var mı?
DVP15MC'de Scala
- yvodene
- Mesajlar: 40
- Kayıt: 25 Haz 2018, 09:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP15MC'de Scala
Matematiksel işlemlerle yapabilirsiniz özel bir komut yok. Örnek analog değere göre 0-4000 okuduğunuzu düşünelim okunan değeri 0-3000 yapmak için analog değeri real değişkene çevirip 3000/4000 yani 0,75 ile çarparak elde edebilirsiniz.