1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 08:54
gönderen öner
Arkadaşlar öncelikle merhabalar.yeni yapacağım uygulama için desteğinize ihtiyacım var.sistemde 10 adet dop-b03,1 adet dop-b07 ve 1 adet dop-b10 ekran var.10 inç olan master olacak bununla diğer ekranlar haberleşecek.ve sistemde 11 adet dvp20sx plc var.her bir plc bağlı olduğu makinadaki dop-b03 ile haberleşecek.yani ben makinalara göndereceğim dataları hem merkezi sistemde 10 inç üzerinden gönderebileceğim gibi hemde makinanın üzerindeki 4.3 inç ekranlardan göndereceğim.bu işlem için nasıl bir haberleşme kurmam gerekli.teşekkürler.

bu arada forumun tekrar açılmasına çok sevindim.başarılar dilerim.

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:07
gönderen Uğur
Öncelikle böyle bir sistemi ethernet harici kurgulamanız çok yoğun bir macro yükü getirecektir. HMI ve PLC'ler ethernetli olarak kullandığınız taktirde istediğiniz HMI üzerinden istediğiniz PLC'yi izleyebilir kontrol edebilirsiniz. Fakat sistemde ethernet kullanmamanız durumunda 4.3" HMI'lar kendi PLC'lerini kontrol edecek. Fakat master olarak tabir ettiğiniz 10" HMI diğer HMI'lar üzerinden veri okuma ve gerekirse veri gönderme işlemlerini küçük hmi'lara gönderecek, 4.3" HMI'lar bu değer alıp macro ile ilgili prosedüre sokup PLC'ye iletecek ve gerekirse PLCden okunan değeri alıp macro ile kendi datalarına aktararak 10" HMI'ın uradan oumasını sağlayacak şekilde 4.3" HMI içerisinde tüm okunup yazılacak datalar için ayrı ayrı macrolar oluşturup veri takasını sağlamalısınız. Bu okunup yazılacak veri adedinde sayısal olarak yüksek bir rakam mevcut ise size he iş yükü getirecek hemde ekranın macro ile uğraşırken yorulmasına neden olacaktır.

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:30
gönderen öner
Uğur bey sistemimde 11 adet makinam var.Her bir makinamda dvp20sx211r plc,4,3' ekran olacak.Makinalar birbirinden bağımsız kendi plc ve ekranı ile kontrol edilecek.4,3'ekranlarımda ürünlere göre reçetelerim olacak.Bu sisteme ek olarak da merkezi sistemde bulunan 10'ekranımdan da her bir makianaya istediğim reçeteyi gönderebileceğim.yani datalarım reçete sisteminde olacak ve o şekilde gönderilecek.bu işlem için ethernet bağlantıya gerek varmıdır?benim düşüncem 4.3'ekranımdaki bir reçeteyi seçmek için zaten bir push butonum olacak.bastığımda o butona ait bilgiler zaten plc ye aktarılacak.10' ekranımdan da yapacağım işlem 4.3'ekranımdaki reçeteye ait push butonumu tetiklemek.mantık olarak yanlış bir yol izlemek istemiyorum.burda her hangi bir yanlışlık varmıdır uğur bey.

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:38
gönderen Uğur
Sadece bahsettiğiniz bir reçete aktarımı ise sorun yok. Ama haberleşme yükü varsa sizi zorlayabilir. Yada 4.3" HMI'lar RS232 üzerinden PLC ile haberleşirken PLC RS485 portlarını uzektaki 10" HMI'a bağlayarak uzaktan direk PLC'ye de ulaşabilirsiniz, buda farklı bir çözüm olabilir.

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 10:05
gönderen öner
uğur bey 4.3' ekran ile plc aynı pano üzerinde olacak.Haberleşme olarak plc ile rs232 haberleşsin istiyorum.Haberleşme parametrelerinide buna göre ayarlayacağım.Fakat sorunum şu 10' ekranımı master,4.3'ekranlarımıda slave yapmam gerekiyor diye biliyorum.Yani dopsoft üzerinden 4.3' ekranlarıma HMI adreslerini 1-2-3... gibi sırasıyla verecem.10' ekranımda nasıl bir seçim yapıcam master olması için.Bunun için hmı haberleşme ve adres ayarlarımı nasıl yapmam gerekli?

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 10:09
gönderen Uğur
Master ekranı Modbus ASCII Master, diğer ekranları Modbus ASCII Slave seçerek sırasıyla istasyon adresi vererek yapabilirsiniz.

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 10:21
gönderen öner
Teşekkür ederim.iyi çalışmalar

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 12:15
gönderen öner
uğur bey 10'ekranımın haberleşme ayarlarını; link 2 modbus ascıı(master) rs485 7-1-9600-even olarak seçtim.sayfaya koymuş olduğum buton için yazma adresini girmek istiyorum fakat giremiyorum.yazma adresi açılan sayfada aygıt tipi olarak W ve B var bunlar nedir?Bu W ve B yi kullanarak 4.3' ekranımdaki butonu nasıl tetiklerim?

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 13:42
gönderen Uğur
W40001 adresine yapacağınız okuma ve yazmalar slave hmi $0 adresine gider. Aşağıdaki linkte HMI adreslerinin modbus karşılıklarına ulaşabilirsiniz.

HMI Modbus Adresleri

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 17:30
gönderen öner
uğur bey peki ben master hmi'de ki bir butona yazma adresi olarak B2049 girersem slave hmi'de M0 bitini tetikleyebilirmiyim?