Durum: Çevrimdışı

DtC

Mesaj gönderen enmuh »

Merhabalar elimde bir adet DTC 1000C var . Control method on-off, run stop: run out1: re transmiss olacak şekide ayarladım. Bir adet pt 100 bağlı(0-150C arası) . Sıcaklığa bağlı olarak oransal olarak çıkış almam gerekiyor. DTC com üzerinde out1 üzerinden % çıkışın sıcaklığa göre değişimini gözlemliyorum problem yok ama çıkıştan akım değerini yani 8 ve 9 nolu uçlardan akım değerii ölçemiyorum. 1mA gibi bir değer gösteriyor. Çıkıştan 4-20mA almam gerekli. Gerilimini ölçüyorum çıkışın sürekli 12V gözüküyor. Acaba neyi yanlış yapıyorum?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DtC

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Elinizdeki ürün kodu DTC1000C olduğundan eminseniz. 8. ve 9. pinlerden okuyacağınız minimum akım değeri 4mA olmalı. Modülü fabrika ayarlarına resetleyip manuel modda çıkış akımını farklı out değerleri için ölçmeyi deneyiniz.