Merhabalar elimde bir adet DTC 1000C var . Control method on-off, run stop: run out1: re transmiss olacak şekide ayarladım. Bir adet pt 100 bağlı(0-150C arası) . Sıcaklığa bağlı olarak oransal olarak çıkış almam gerekiyor. DTC com üzerinde out1 üzerinden % çıkışın sıcaklığa göre değişimini gözlemliyorum problem yok ama çıkıştan akım değerini yani 8 ve 9 nolu uçlardan akım değerii ölçemiyorum. 1mA gibi bir değer gösteriyor. Çıkıştan 4-20mA almam gerekli. Gerilimini ölçüyorum çıkışın sürekli 12V gözüküyor. Acaba neyi yanlış yapıyorum?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DtC
Merhaba,
Elinizdeki ürün kodu DTC1000C olduğundan eminseniz. 8. ve 9. pinlerden okuyacağınız minimum akım değeri 4mA olmalı. Modülü fabrika ayarlarına resetleyip manuel modda çıkış akımını farklı out değerleri için ölçmeyi deneyiniz.