Dtcom

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dtcom

Mesaj gönderen Uğur »

Bu DTC'yi run stop yapmak için kullanacağınız kısım. İşi PLC datası ile yapacaksanız IF macroları ile bu macro satırlarını ilişkilendirmelisiniz. MAcrolar dokümanında IF komutları kullanımlarına ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtcom

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hocam macrolarda yabancıyım plc tarafında m100 aktif olduğunda dtc run off olduğunda dtc stop olsun istiyorum macro yazabilirmisibix
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dtcom

Mesaj gönderen Uğur »

Kod: Tümünü seç

IF {Link2}1@PLC_M100 == ON
BITON ({Link2}1@TEMP_CTRLB-814)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@TEMP_CTRLB-814)
ENDIF
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön