Merhaba
Dtc1000 ile ısıtma ve soğutma yapmak istiyorum.
HMI ile mod bus üzerinden okuma yaptım. Okuduğum değeri Plc içerisine atmak istiyorum.
Birde Isı set değerini aştığında soğutmaya geçme aralığını belirlemek istiyorum. Nasıl Yapabilirim ?
Teşekkürler Kolay Gelsin.
İyi Çalışmalar.
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

1. DTC'nin çalışma methodunu PID seçtikten sonra OUT-1 ve OUT-2 kontaklarını ayrı ayrı ısıtma ve soğutma olarak seçebilirsiniz. bu durumda DTC PV=SV değerinin eşitliğini yakalamak için ısıtma ve soğutma kontakları otomatik kontrol edecektir.

2. DTC'nin çalışma methodunu ON-OFF seçtikten sonra OUT-1 kontağını ısıtma ve OUT-2 kontağını alarm kontağı tanımlamalısınız(Alarm tipi: 6:Üst Limit Mutlak Değeri). Burada Set sıcaklığınız 100 derece ise PV 100'den küçük ise ısıtma kontağı aktif olacaktır. PV sıcaklık değeri 100 + (AL-H) değerinden büyük olduğu değerlerde ise bu kez OUT-2 kontağı aktif oalcaktır. (AL-H = 10 derece ise OUT2 kontağı 100+10=110'da aktif oalcaktır.) AL-H değerini değiştirmek için H1024 veya H1024 modbus adreslerini deneyiniz.

DTC ile PLC arasındaki arasındaki haberleşmeyi HMI makro komutları ile gerçekleştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000

Mesaj gönderen omersevo »

Söylediğiniz gibi Alarm 2 tipini 6 yaptım yani 1021 adresine 6 yazdım ardından out 2 çıkışını alarma aldım PV değeri 36.5 okurken 1026 daki AL-H değeri ise 100 derece bile girsem hala out 2 çıkış veriyor halbuki PV değeri 1026 dakş AL-H değerinden büyük olduğunda çıkış vermeli fakat benim out2 sürekli çıkış veriyor AL-H 100 bile olsa küçük büüyk farketmiyor sebebi nedir?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'ye DTCOM programı ile online bağlantı kurup modül ayarlarının ekran görüntüsünü paylaşabilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000

Mesaj gönderen omersevo »

PLC YE 485 İLE BAĞLIYIM DTC İSE HMI A MODBUS İLE BAĞLI DTCOM ÜZERİNDEN GÖREMİYORUM
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000

Mesaj gönderen Turhan »

*Düzeltme

DTC'nin çalışma methodu "ON-OFF" kontrol, OUT-1 kontağı "HEAT", OUT-2 kontağı "Alarm", Alarm2 çalışma methodu "Up limit" seçili olduğunda

Resim-1: SV=100.0 ve PV= 29.0 ise Out-1 ısıtma kontağı aktif

Resim-2: SV= 10.0, PV= 29.4, Alarm-2 Up=10.0 olduğunda ise OUT-2 (Alarm-2) kontağı aktif olmaktadır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
beyto2908
Mesajlar: 10
Kayıt: 13 Eki 2018, 13:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000

Mesaj gönderen beyto2908 »

SICAK YOLLUK.dpb
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön