DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABA,
ALMAK İSTEDĞİM DX-2300LN-WW DX ROUTER İLE S71500 PLC YE BAĞLANMAK İSTİYORUM.
BU CİHAZ MODELİ UYGUNMUDUR ?
CİHAZ KURULUMU İÇİN TÜRKÇE DÖKÜMAN VE ARAYÜZ PROĞRAMI İÇİN YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
Kullanıcı avatarı
Coşkun
Mesajlar: 210
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Coşkun »

Merhaba,

Gerekli ayarları yaptıktan sonra bir sorun yaşamazsınız. Ürün devreye alma kılavuzu linki aşağıdadır.

DIACloud Cihaz Kurulumu v4.0


İyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen ahmet55 »

merhaba
cihaz internet ayarlarını yaptık fakat s71200 plc ile bağlantı kuracak ayarları yapamadık.
bize bu konuda yardımcı olurmusunuz.
Kullanıcı avatarı
Coşkun
Mesajlar: 210
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Coşkun »

Merhaba,

Cihazlarınızı haberleştirebilmeniz için, ilk kurulumda kullandığınız IP aralıklarına göre cihazlarınızı adreslemeniz gerekmektedir.

Örneğin cihaz adresleriniz aşağıdaki örnekte verildiği gibi olabilir. Burada sadece DX2300 cihaz için özel bir durum mevcuttur: Router IP adresini cloud üzerinden alabilir ve her farklı bağlantıda adres değiştirebilir. Ayrıca bu işlem bir seçime bağlıdır.


DX2300 - 192.168.200.101

PLC - 192.168.200.10

HMI - 192.168.200.20 gibi

Şu aşamada yapmanız gereken cihazlarda bu IP adreslerini ayarlamaktır.



Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen ahmet55 »

COŞKUN BEY TEŞEKKÜR EDERİM.
BAĞLANTI YAPILMIŞTIR.
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen ahmet55 »

Coşkun bey merhaba,
yaptığım bağlantıda sık sık kopmalar olmaktadır.
yaptığım ayarlara ait fotoğraf ekteki gibidir.
Yardımcı olurmusunuz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Coşkun
Mesajlar: 210
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DX-2300LN-WW DX ile SIEMENS S71500 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Coşkun »

Merhaba,

Cihaz IP aralıklarınızı aşağıdaki dokümanda olduğu gibi ayarlayarak denemenizde fayda var. DX2300 WAN portu ve Lan portları farklı IP adresleri alması gerekmektedir. Aksi takdirde portlarda adres çakışması yaşanmaktadır.

DX2300 Kurulum


Örn:

Tünel için IP aralığınız 192.168.200.100 ve 192.168.200.200 olsun

DX2300 IP ataması otomatik olsun. "Retrieve IP address from cloud " sekmesi "Yes" seçili

PLC, HMI ve varsa diğer cihazlar 192.168.200.1-99 aralığında birer adres alsın.

Bu şekilde bir test gerçekleştirip sorunun internet bağlantısı mı yoksa adresler ile ilgili mi olduğunu anlayabilirsiniz.




İyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey