PLC üzerinden DTC Start-Stop?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
DeisS
Mesajlar: 77
Kayıt: 08 Mar 2021, 15:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PLC üzerinden DTC Start-Stop?

Mesaj gönderen DeisS »

Merhabalar.
SE plc ile DTC1000 LINK haberleşme ile haberleştiriyorum.
Örnek programlarla ısı okuyup set değerini yazabiliyorum ama DTC kontrolünü start-stop şartına bağlamak istediğimde 814H adresine 0-1 yollayamıyorum.
Rica etsem SEserisi ile DTC1000 arasında LINK haberleşme ile ısı değerini okuyup SV değerini ve Start-Stop işlemlerini birlikte yapabileceğim bir örnek program paylaşırmısınz?
Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PLC üzerinden DTC Start-Stop?

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Link haberleşme slave cihazların holding register adreslerinden veri okuyup yazmaktadır. DTC'nin run/stop kontrol adresi olan H0814 ise bit adrestir. Dolayısı ile link haberleşme ile bu adresin durumunu değiştiremezsiniz.

Bu durumda haberleşme PLC üzerinden gerçekleşecek ise PLC programında M1350 bit adresi ile link haberleşmeyi durdurup MODRW komutu ile H0814 bit adresinin durumunu değiştirdiken sonra yeniden link haberleşmeyi aktif etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey