1. sayfa (Toplam 4 sayfa)

Ispsoft

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2021, 22:33
gönderen y2941
iyi akşamlar ıspsoft proğramında DADDR komutuyla toplama işlemi yaptım. 4294967295+4294967295 = 8589934592 şeklinde sonuç çıkıyor. hesap makinasın da 8589934590 şeklinde sonuç veriyor. neden farklı sonuç veriyor. ekte dosya mevcuttur.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2021, 10:21
gönderen Coşkun
Merhaba,

Float işlemleri, 32-bit için, -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 aralığında gerçekleştirmeniz gerekmektedir.



Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2022, 22:50
gönderen y2941
Merhaba ısp soft ta Fonksiyon blok ile çalışmak istiyorum. örnek için yıldız üçgen yaptım ama çalıştıramadım. ilgili dosya ektedir.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022, 11:48
gönderen y2941
merhaba ıspsoft fb lerin birindeki örneğin M50 aktif olup olmadığını diğer fb den nasıl görebilirim.ekteki dosyada nerde hata yaptım.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022, 12:21
gönderen Turhan
Genelde fonksiyon bloğu içerisinde PLC'nin local adresleri doğrudan kullanılmaz. Değişken tipine göre VAR, VAR_IN, VAR_OUT, VAR_IN_OUT tipindeki değişkenler kullanmalısınız. Main program içerisinde VAR_IN ve VAR_OUT tipindeki değişkenleri aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022, 12:36
gönderen y2941
merhaba fonksiyon bloğu içerisindeki GLOBAL SEMBOL olarak tanımladığımız merker başka fonksiyon bloğu içerisinde kullanabilirmiyiz.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022, 12:50
gönderen Turhan
Yalnızca VAR_IN ve VAR_OUT tipindeki değişkenleri main programda başka bir yerde kullanabilirsiniz.

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022, 13:05
gönderen y2941
TURHAN bey saol. hem main hemde fb de kullanabileceğim sembol var mıdır?

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 21 May 2022, 09:12
gönderen y2941
merhaba ıspsoft prorğramın da Prog0,Prog1 .... ve FB0,FB1 ..... araların da veri alışverişi bakımın dan ilişki nasıldır.hem kendi araların da hemde hemde birbirleri arasın daki ilişki nedir?

Re: Ispsoft

Gönderilme zamanı: 23 May 2022, 09:30
gönderen Turhan
Prog0,Prog1.. program blokları aksi belirtilmedikçe programın işeyiş sırasına göre sıralanır. Yani PLC ile enerjilendiğinde önce Prog0 ardından Prog1 şeklinde program döngüsüne sahip olur.