Merhaba,
Elimde Delta VFD015EL Ürünüm Var. Bununla Motor Yonu ve Hızını Kontrol Etmek İstiyorum.
Söyle Kontrol Etmek İstiyorum.
Elimde 0-12VDC Arasi Çalışan Load Cellim Var. Bu Load Cellden Gelen Voltaja Göre Motor Sağa veya Sola Dönecek ve Hızını Ayarlayacak.
Bunu Neye Göre Yapacak;
1. Makine Çalışıyorsa (Çalıştığı Zaman 24VDC Geliyor)
2. Makinenin Calismiyorken Yavaş Hareket Düğmesine Basıldığında (24VDC Geliyor)
3.Makinenin İleri veya Geri Düğmesine Basıldığında (İleri Basıldığında İleri Kablosu 24VDC, Geri Basıldığında Geri Kablosu 24VDC Geliyor)
4. En Önemlisi Sürücüye Girecek Olduğumuz Değere Göre.
Yani;
Biz Surucuye Diyeceğiz ki 20-25Kg Ağırlığında Çalış.
Surucu Çalışmaya Basladi Load Cellden Gelen Veri 40KG ve Motor İleri Yonde 20-25KG Değere Ulaşıncaya Kadar Hızlı Bir Şekilde Dönecek.
Surucu Çalışmaya Basladi Load Cellden Gelen Veri 10KG Motor 20-25KG Degere Ulaşıncaya Kadar Geri Yönde Dönecek.
Makine Çalıştığı Sürece İse Bu 20-25 KGLIK Değere Göre Kendini Kontrol Ederek Motor Çalışacak.
Bunu Yapmamız Mümkün mu ? Mümkünse Biraz Açıklayabilir misiniz ?
Vfd Motor Kontrolu
- kadirakkus9
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd Motor Kontrolu
Merhaba,
VFD-EL serisi inverterde yalnızca 1 adet analog giriş bulunmaktadır. Analog input voltaj değer aralığıda 0.0~10.0VDC'dir. Ayrıca sürücü bu voltaj aralığındaki değere göre yön kontrolünü gerçekleştirmez.
Anladığım kadarı ile prosesinizde 1 analog input sinyaline göre 1 analog output sinyali üretmeniz gerekiyor. Bu durumda harici bir kontrolör ile aktüel değer ve set değerini karşılaştırıp elde ettiğiniz sonuca göre sürücüye frekans set değeri yazmalısınız.
VFD-EL serisi inverterde yalnızca 1 adet analog giriş bulunmaktadır. Analog input voltaj değer aralığıda 0.0~10.0VDC'dir. Ayrıca sürücü bu voltaj aralığındaki değere göre yön kontrolünü gerçekleştirmez.
Anladığım kadarı ile prosesinizde 1 analog input sinyaline göre 1 analog output sinyali üretmeniz gerekiyor. Bu durumda harici bir kontrolör ile aktüel değer ve set değerini karşılaştırıp elde ettiğiniz sonuca göre sürücüye frekans set değeri yazmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kadirakkus9
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd Motor Kontrolu
Peki Ek Olarak Hangi Cihazları Almam Lazim
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd Motor Kontrolu
Eğer VFD-EL serisi sürücü kulanacaksanız DVP-SX2 serisi PLC ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu PLC'de Analog giriş ve çıkış kontrolü sağlayabilirsiniz.
Eğer yanlızca bir inverter kullanmanız gerekir ise VFD-C2000 gibi bir inverterin dahili PLC fonksiyonu ile analog voltaj feedback değerini okuyup hedef set değerinize göre sürücü hedef frekans değerini hesaplayabilir ve bunu sürücüye frekans komutu ve yön sinyali ile birlikte yazdırabilirsiniz.
Eğer yanlızca bir inverter kullanmanız gerekir ise VFD-C2000 gibi bir inverterin dahili PLC fonksiyonu ile analog voltaj feedback değerini okuyup hedef set değerinize göre sürücü hedef frekans değerini hesaplayabilir ve bunu sürücüye frekans komutu ve yön sinyali ile birlikte yazdırabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.