MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Cevapla
Kullanıcı avatarı
fath_ats
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Oca 2020, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Mesaj gönderen fath_ats »

Merhabalar MS 300 Manuelinde bulunan safety fonksiyonu dcm den alınan 24v acil stoptan geçirilerek,S1 ve S2 terminallerine girilerek kullanılabilir mi ?
Manuelde gözüken safety plc modülü gibi bir cihaz var ona ihtiyac duyulmadan yapılabilir mi ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Mesaj gönderen Uğur »

Safe Torqu Off girişleridir. S1-S2 terminalinden birine 24V vermeniz durumunda sürücü çıkışını güvenli bir şekilde kesecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fath_ats
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Oca 2020, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Mesaj gönderen fath_ats »

Güvenli bir şekilde kesecektir ibaresinden,ani duruş değil de ağır bir duruş mu oluyor ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Mesaj gönderen Uğur »

Motora giden enerji anında kesilecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ismatih
Mesajlar: 1
Kayıt: 30 Oca 2023, 14:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Mesaj gönderen ismatih »

Ben emniyet PLC'sinden gelen safty ok sinyalini sürücüye giriyorum. Ancak enerjinin anında kesilmesini değil motorun anında durup sonra enerjinin kesilmesini istiyorum. Bunun için ne yapabilirim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Mesaj gönderen Uğur »

Bahsettiğiniz motor run sinyalinin kesilmesi davranışıdır. Böylelikle motor rampa ile duruşa geçer ve çıkışını keser. Ama STO da durum farklıdır sürücü motora giden enerjiyi anında keser motor serbest duruşa geçer.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla