3 adet 2.2kW fan motorlarina 3 faz beslemeli vfd-w 2.2 kw. sürücü bağladım.
Motorlara start veriyorum sorun yok fakat stop konumuna aldığımda fanlar dururken birkaç saniye sonra sürücüler ou hatası veriyorlar.
Durma rampalarını 20sn yeye kadar yukseltmeme rağmen hata vermeye devam ediyor.
Sıkıntıyı aşabilmek için ne yapabilirim.
Teşekkürler
Vfd-W ou hatası
- Ahmet
- Mesajlar: 778
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Vfd-W ou hatası
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-W ou hatası
Merhaba,
VFD-W derken sanırım VFD-EL-W sürücüyü kast ediyorsunuz.Eğer öyle değil ise sürücünün model etiketini paylaşın. Fan uygulamanız varsa ve rampalı durmak şart değilse Stop Methodunuzu(02-02) Serbest Duruş(1) olarak ayarlayıp test edebilirsiniz. Bunun dışında VFD-EL-W serisi sürücülere Frenleme Direnci veya Ünitesi bağlanamamaktadır.
VFD-W derken sanırım VFD-EL-W sürücüyü kast ediyorsunuz.Eğer öyle değil ise sürücünün model etiketini paylaşın. Fan uygulamanız varsa ve rampalı durmak şart değilse Stop Methodunuzu(02-02) Serbest Duruş(1) olarak ayarlayıp test edebilirsiniz. Bunun dışında VFD-EL-W serisi sürücülere Frenleme Direnci veya Ünitesi bağlanamamaktadır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 205
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-W ou hatası
02.02 parametresini 1 yapınca düzeldi teşekkürler.
- hakanmuh
- Mesajlar: 27
- Kayıt: 13 Oca 2019, 00:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-W ou hatası
VFD E SERİSİ CİHAZ KULLANIYORUM.FAN ÇALIŞTIRIYORUM .2.02 PARAMETRESİ 1 DE YANİ COASTİNG AMA 10 HERTZDEN 5 E BİLE DÜŞSE OVER VOLTAJ VERİYOR. (YÜKSEK FRREKANSLARDA DA DURUM AYNI) .NE YAPABİLİRİM. PARAMETRELERİ KOMPLE FABRİKA AYARINA DÖNDÜRÜP TEKRAR AYARLADIM DEĞİŞMEDİ.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-W ou hatası
Merhaba,
Serbest Duruş yanlızca Stop verildiğinde geçerli olur. Bunun dışında frekans arttırım/azaltım durumunda rampayı baz alacaktır. Rampa süresini uzatıp deneyebilirsiniz. Çözüm olmaz ise frenleme direnci kullanmalısınız.
Serbest Duruş yanlızca Stop verildiğinde geçerli olur. Bunun dışında frekans arttırım/azaltım durumunda rampayı baz alacaktır. Rampa süresini uzatıp deneyebilirsiniz. Çözüm olmaz ise frenleme direnci kullanmalısınız.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey