1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2021, 08:40
gönderen Ercotech_35
Selamlar;

Elimdeki Delta E serisi Hız kontrole çift devir kontrol yapmak istiyorum. yani PLC içerisinde X0 =0 iken 50 HZ de X0 =1 İken 30 hz de çalışacaktır. Hangi Parametreleri ayarlamam gerekmektedir.Aynı zamanda terminalde hangi uçlar devirler için bağlanmalıdır?

Şimdiden teşekkkürler.

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2021, 08:53
gönderen Turhan
Sürücü 02-00 parametresi 4, 04-05=1, 04-06=2, 05-00=30.00, 05-01=50.00 ayarlı ise

Sürücü MI1-MI2 girişlerinin durumu 0 ise sürücü frekans komutu keypad potansiyometre aracılığı ile, Yanlızca MI3 girişi var ise 30.00Hz sabit frekans, Yanlızca MI4 girişi var ise 50.00Hz sabit frekans geçerli olacaktır.

Anahtarlama sinyali için ise DCM ortak sinyal olmak şartı ile

MI1: İleri Start, MI2: Geri Start, MI3 ve MI4 sabit frekans inputları olacaktır.


.

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2022, 12:56
gönderen Ercotech_35
Turhan yazdı: 16 Eyl 2021, 08:53 ürücü 02-00 parametresi 4, 04-05=1, 04-06=2, 05-00=30.00, 05-01=50.00 ayarlı ise

Sürücü MI1-MI2 girişlerinin durumu 0 ise sürücü frekans komutu keypad potansiyometre aracılığı ile, Yanlızca MI3 girişi var ise 30.00Hz sabit frekans, Yanlızca MI4 girişi var ise 50.00Hz sabit frekans geçerli olacaktır.

Anahtarlama sinyali için ise DCM ortak sinyal olmak şartı ile

MI1: İleri Start, MI2: Geri Start, MI3 ve MI4 sabit frekans inputları olacaktır.
Peki turhan bey VFD EL -W Modellerinde bu ayarlar nasıldır nasıldır?

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2022, 13:26
gönderen Ercotech_35
Eğer Öle İse ;

04-05 parametresine neden gelmiyor? 04-04 den direkt 04-06 ya geiyor?

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2022, 14:03
gönderen Turhan
Elinizdeki sürücünün tam model kodunu paylaşabilirmisiniz?