analog giriş
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog giriş
merhaba analog modülüm den 20 volt okuyamadım. ilgili dosya ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1308
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: analog giriş
Sayın y2941,
Elinizdeki 04AD-S analog giriş modülünden 10V'un yukarısını okuyamazsınız. Önceki mesajlarda bunu belirttim. Emin olunması açısından ürünün doküman bilgisinide paylaştım. 04AD-S modülü +-10V arasındaki sinyallerin dijital karşılıklarını size verir. Bu sinyaller dışında değer geliyorsa error ledini yakacaktır. Bu cihaza 20V, 24V gibi sinyaller vermeyin. OKUYAMAZSINIZ.
Elinizdeki 04AD-S analog giriş modülünden 10V'un yukarısını okuyamazsınız. Önceki mesajlarda bunu belirttim. Emin olunması açısından ürünün doküman bilgisinide paylaştım. 04AD-S modülü +-10V arasındaki sinyallerin dijital karşılıklarını size verir. Bu sinyaller dışında değer geliyorsa error ledini yakacaktır. Bu cihaza 20V, 24V gibi sinyaller vermeyin. OKUYAMAZSINIZ.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey