Merhabalar;
DOP107CV - 14SS2 - VFD-EL ARASINDA HABERLEŞME KURDUM. PLC DB9 SOKETİN 1-6, VFD SÜRÜCÜ DE 4-9 UÇLARINDAN BAĞLI. PLC-HMI COM2, HMI-VFD COM3, 485 PROTOKELLERİYLE HABERLEŞİYOR. TÜM HABERLEŞME PARAMETRELERİ HER CİHAZ İÇİN DE AYNI. BURAYA KADAR SORUN YOK. VERİ ALIŞVERİŞİ YAPILABİLİYOR. FAKAT HMI PROJESİNE HERHANGİ BİR TİP BUTON (KALICI, PUSH VS) YADA DURUM GÖSTERGESİ EKLEDİĞİMDE PLC-HMI ARASI HABERLEŞMEDE HMI PLC YE SADECE DATA GÖNDERİYOR. PLC DEN GELEN DEĞERLERİ OKUYAMIYOR. SÜRÜCÜ İLE HMI ARASI VERİ ALIŞVERİŞİNDE SORUN OLMUYOR. PROJEDEN BUTONLARI VS KALDIRINCA DEĞERLER GELİYOR. ESKİ PROJELERİMİ DE DENEMEK İÇİN YÜKLEDİM, SADECE COM2 485 ÜZERİNDEN PLC HABERLEŞMESİ MEVCUTKEN, BUTONLAR VARSA DEĞERLER HMI DA OKUNMUYOR, BUTONLARI SİLDİĞİMDE DEĞERLER GELİYOR. NASIL BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIM ACABA? (:
DOP 107CV HABERLEŞME SORUNU
- omercan001
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 12:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- omercan001
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 12:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 107CV HABERLEŞME SORUNU
Simulasyonda da sorun devam ediyor. Var mı yardımcı olabilecek arkadaş?
- omercan001
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 11 Eyl 2019, 12:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 107CV HABERLEŞME SORUNU
DOPSoft 4.00.10 VERSİYONYU KULLANIYORDUM. DOPSoft 4.00.11 İ İNDİRİP YÜKLEDİM. FİRMWARE UPGRADE YAPTIM, DÜZELDİ ARKADAŞLAR.