1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2021, 22:49
gönderen furkankorkmaz
ARKADAŞALAR MERHABA ÖNCELIKLE , DTC 1000 İLE SICAKLIK KONTROL EDECEĞİZ, ISI DERECESİNE GÖRE KLEPE AÇIP KAPATACAĞIZ ÖNERİLERİNİZ NELERDİR. NOT: ACİL

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2021, 12:36
gönderen Ahmet
DTC1000 PID modunda kullanarak 4-20mA. veya 0-10V. olarak yapabilirsiniz.
Forumda DTC ile PID kontrolü hakkında birçok örnek bulabilirsiniz.

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2021, 22:04
gönderen furkankorkmaz
Merhaba öncelıkle geri dönüşünüz için teşekkür ederiim Isı değerlerine göre bir adet 24vdc röle açıp kapatacağız bunu nasıl gerçekleştirebiliriz

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2021, 22:11
gönderen furkankorkmaz
Isı derecesine göre bir adet çıkışı on of- aç kapa yaptırmak istiyoruz , teşekkürler

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 09:31
gönderen Turhan
Merhaba,

Vana kontrolü için açma ve kapama sinyallerini ayrı ayrı tetikleyebileceğiniz DTV vana kontrol cihazını kullanabilirsiniz.

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 17:26
gönderen furkankorkmaz
DTC R 1000 kullanabilir miyiz

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 17:32
gönderen Turhan
Vana kontrolü için önerilen kontrol cihazı DTV'dir. DTC bu işlem için kullanılamaz.

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 26 Eki 2021, 16:38
gönderen Ahmet12
iyi günler. dtc1000c ile dtc 2000v cihhhazlarını birlite kullanabilir miyim

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 26 Eki 2021, 16:48
gönderen Turhan
Evet, DTC1000 modülüne 7Adet'e kadar DTC2000 modülü bağlanabilmektedir.

Re: DTC 1000 SICAKLIK İLE VANA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 26 Eki 2021, 17:05
gönderen Ahmet12
Tesekkürler. Peki şöyle bir projem var. basınç tranmitteri ile basıncı okuyup, basıncın değerine göre plc de işlem yapacağım. pt100 sıcaklık propları ile de sadece sıcaklık değerlerinı okuyacağım. bu cihazların dtc1000 ve dtc2000 bağlantılarını açıklayabilirmisiniz. yada örnek döküman varsa elinizde alabilir miyim.