Rtc
Merhabalar 10mc de gerçek zaman saati okumak istiyorum. Dataları kontrol ettiğimde D1319.,1317,1316 dataları yil, ay, gün okuyor. Set rtcden pc saati ile senkron yapıyorum. Ama iki üç gün sonra d1316 değeri ilk değerinde kalıyor. Hiç gün saymıyor. Sebebi nedir? Bunun için komut mu kullanmam gerekiyor?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Rtc
PC üzerinden özel saat tanımlaması ile PLC saatini 23:59:30 gibi bir zamana set edin. Yaklaşık 30 saniye sonra D1316 data adresinin durumunun değişimini gözlemleyebilirmisiniz?
Not: Eğer sistemde Delta HMI bulunuyor ise HMI zaman saatini sistemin ilk açılışında PLC saatine senkronlayabiliriz.
.
Not: Eğer sistemde Delta HMI bulunuyor ise HMI zaman saatini sistemin ilk açılışında PLC saatine senkronlayabiliriz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Rtc
HMI'da GETSYSTEMTIME makro komutu ile HMI zaman saatini PLC datalarına doğrundan yazdırabilirsiniz. Yada HMI Zaman saati ayarlarında periyodik olarak her bir zaman değeri sonunda yada PLC bit adresine bağlı olarak HMI saatini PLC saatine senkronlayabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Rtc
HMI saati bu güncelleme sayfasında tanımlı bit adres in aktif olması ile birlikte D1313-D1319 aralığına saat değerini doğrudan yazıyor olmalı.