Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama

Cevapla
Kullanıcı avatarı
onurcavas
Mesajlar: 6
Kayıt: 24 May 2020, 02:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama

Mesaj gönderen onurcavas »

Merhabalar 14ss2 plc den vfd-el sürücü kontrolü yapmaktayım. Sürücünün kalkış ve duruş zamanını hmi üzerinden ayarlamak istiyorum. Ancak sürücü manualinden bunun için write command adresi bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,


01.09 Hızlanma Zamanı parametresine H0109, 01.10 Yavaşlama Zamanı parametresine H010A adresinden ulaşabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
onurcavas
Mesajlar: 6
Kayıt: 24 May 2020, 02:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama

Mesaj gönderen onurcavas »

Turhan yazdı: 29 Eyl 2021, 09:35 Merhaba,


01.09 Hızlanma Zamanı parametresine H0109, 01.10 Yavaşlama Zamanı parametresine H010A adresinden ulaşabilirsiniz.
Turhan Bey cevaplarınız için çok teşekkür ederim.Şu noktada kafam biraz karıştı.Hali hazırda link haberleşme kullanıyorum.H2000 parametresini D1415 adresine,data sayısı d1450 ye ve data değeri 2000>d1496 ve 2001>d1497 ye yazılı.Vermiş olduğunuz adresi nereye yazmam gerekli. ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer verileri PLC üzerinden Link haberleşme methodu ile gönderecekseniz PLC'de M1356 bitini aktif edip D1900 ve D1901 adresine 1 sayısını gönderirseniz her iki satırdaki özel adresleri 1 numaralı istasyon için kullanabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
onurcavas
Mesajlar: 6
Kayıt: 24 May 2020, 02:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Plc den sürücünün kalkış ve duruş zamanını ayarlama

Mesaj gönderen onurcavas »

Turhan yazdı: 29 Eyl 2021, 11:21 Eğer verileri PLC üzerinden Link haberleşme methodu ile gönderecekseniz PLC'de M1356 bitini aktif edip D1900 ve D1901 adresine 1 sayısını gönderirseniz her iki satırdaki özel adresleri 1 numaralı istasyon için kullanabilirsiniz.

.
Teşekkür ederim
Cevapla