dta 4848

Mesaj gönderen ahmet55 »

merhabalar
elimizde bulunan 2 adet DTA4848 ISI KONTROL CİHAZI çıkış vermemektedir.
konu ile ilgili olarak yardımcı olurmusunuz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7852
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dta 4848

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DTA4848 Modülünün nasıl çalışması gerektiğini belirtirseniz konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışırız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dta 4848

Mesaj gönderen ahmet55 »

Turhan yazdı: 07 May 2018, 16:37 Merhaba,

DTA4848 Modülünün nasıl çalışması gerektiğini belirtirseniz konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışırız.
ısı kontrol modunda çalışmaktadır.
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dta 4848

Mesaj gönderen ahmet55 »

ahmet55 yazdı: 07 May 2018, 16:42
Turhan yazdı: 07 May 2018, 16:37 Merhaba,

DTA4848 Modülünün nasıl çalışması gerektiğini belirtirseniz konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışırız.
ısı kontrol modunda çalışmaktadır.
daha öncede böyle bir sorun yaşamıştık.
cihaz üzerinden teknik destek ile ayarlamıştık.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7852
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dta 4848

Mesaj gönderen Turhan »

Hatalı parametre ayarından kaynaklı bir sorun olabilir. DTA Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığında anlatıldığı gibi cihazı fabrika ayarlarına resetleyip çalıştırınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dta 4848

Mesaj gönderen ahmet55 »

Turhan yazdı: 07 May 2018, 17:35 Hatalı parametre ayarından kaynaklı bir sorun olabilir. DTA Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığında anlatıldığı gibi cihazı fabrika ayarlarına resetleyip çalıştırınız.
teşekkür ederim Turhan Bey,
hatalı parametre düzeltilmiştir.