1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2021, 12:58
gönderen otomasyongrup
Delta dtk sıcaklık kontrol cihazımız var, set value değerini 350 dereceye getiriyorum. Present value değeri 220-250 aralığında kalıyor yükselmiyor düşüyor uzun zaman sonra yükselip yinede 250 dereceyi aşmıyor bu sorunu nasıl çözebilirim, teşekkür ederim

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2021, 13:12
gönderen Uğur
Burada önemli nokta dtk üzerinde Out ledi yandığı halde mi yükselmiyor yoksa set in altında olmasına rağmen out çıkışmı vermiyor.

1. durumda ısıtıcı gücü yetersiz yada ısıtmayı kesen farklı bir sorun var.
2. durumda ise cihazı tuning yapın sorun PID hesaplama sorunu gibi.

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2021, 15:06
gönderen otomasyongrup
Out ledi yanık duruyor, yanıp sönmesi mi gerekiyor?
Set değerine ulaşmıyor bu durumda, at moduda on konumunda olduğu halde durum bu

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2021, 15:21
gönderen Uğur
Sürekli yanması sürekli ısıtıcıya ısıt komutunu yollaması demektir. Bu durumda önce dtk röle çıkışını sonra kontaktör ve ısıtıcı tarafını kontrol ediniz.

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2021, 15:30
gönderen otomasyongrup
Set value değerine ulaşamadığımız için sürekli ısıt komutunu gönderiyor olabilir mi ? Normal şartlar altında yanıp sönmesi gerekiyor

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2021, 15:51
gönderen Uğur
PID kontrol değere uzak iken sürekli yaklaştıkça kesik kesik çıkış verir.
Sorununuz zaten ulaşamaması olduğu için bunun nedeni DTK değil sonraki ekipmanlardır. DTK ulaşsın diye çıkışını max düzeyde açmaktadır.

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2021, 10:08
gönderen otomasyongrup
Sıcaklık sensör tipleri ile ilgili bir sorun olabilir mi? Şöyle örnek vereyim j seçili iken set value 230 derecede kalıyor , sensör tipini k yaptığımda set value değer 290 dereceyi görüyor. Set value okunan sıcaklık değeri nasıl bir anda değişebilir?

Re: Delta dtk sıcaklık kontrol cihazı sıcaklık sabit kalma sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2021, 10:54
gönderen Turhan
Öncelikle termokupl tipinizi doğru tanımladığınızdan emin olunuz. Buna rağmen set dereceniz 350 iken PV değeriniz 250'den yukarı çıkmıyor ise bir önceki mesajdaki durumları kontrol ediniz.

Not: OUT kontağının sürekli aktif olması rezistanslarınızının kontrol cihazı tarafından %100 devrede alındığı anlamına gelmektedir.

1. durumda ısıtıcı gücü yetersiz yada ısıtmayı kesen farklı bir sorun var.
2. durumda ise cihazı tuning yapın sorun PID hesaplama sorunu gibi.