DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
- ynsgrsy
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 06 Tem 2018, 22:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
HMI(DOP-103BQ)-PLC(DVP-14SS) RS232 ile haberleştirmekteyim. HMI dan girdiğim numerik data PLC nin ilgili adresine yazılıyor ama numerik giriş yaptığım yer hala 0 görünüyor. PLC ye DTC1000R modülü rs485 üzerinden bağlı. Sıcaklık değeri D300 adresinde tutulmakta. D300 adresinide HMI dan okumuyor. HMI kendi memory adreslerindeki dataları okuyabiliyor. Yani kısacası HMI PLC ye yazıyor ama PLC deki adreslerden okuma yapamıyor. Hata nerede bulamadım. Deltanın şu mantıksız sıkıntıları kafayı yedirecek. Yardımcı olursanız sevinirim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
Öncelikle sadece yazabiliyor okuyamıyorsanız broadcast sorgu gönderiyor olmanız yüksek ihtimaldir. Yani daha açıklayıcı olursak plc istasyonu 0 olamaz, bu broadcast anlamına gelir. Bu sebepten hmi üzerinde plc istasyonunu 0 seçiyorsanız o plc ye sadece yazma yapabileceğiniz anlamına gelir. 0 harici bir istasyon numarası belirlemelisiniz plc varsayılan istasyonu 1 dir. Plc aktif istasyonu nedir öğrenmek için wplsoft ile haberleşme menüsünden plc bilgisi alın orada listelenecektir.