DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor

Mesaj gönderen ynsgrsy »

HMI(DOP-103BQ)-PLC(DVP-14SS) RS232 ile haberleştirmekteyim. HMI dan girdiğim numerik data PLC nin ilgili adresine yazılıyor ama numerik giriş yaptığım yer hala 0 görünüyor. PLC ye DTC1000R modülü rs485 üzerinden bağlı. Sıcaklık değeri D300 adresinde tutulmakta. D300 adresinide HMI dan okumuyor. HMI kendi memory adreslerindeki dataları okuyabiliyor. Yani kısacası HMI PLC ye yazıyor ama PLC deki adreslerden okuma yapamıyor. Hata nerede bulamadım. Deltanın şu mantıksız sıkıntıları kafayı yedirecek. Yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle sadece yazabiliyor okuyamıyorsanız broadcast sorgu gönderiyor olmanız yüksek ihtimaldir. Yani daha açıklayıcı olursak plc istasyonu 0 olamaz, bu broadcast anlamına gelir. Bu sebepten hmi üzerinde plc istasyonunu 0 seçiyorsanız o plc ye sadece yazma yapabileceğiniz anlamına gelir. 0 harici bir istasyon numarası belirlemelisiniz plc varsayılan istasyonu 1 dir. Plc aktif istasyonu nedir öğrenmek için wplsoft ile haberleşme menüsünden plc bilgisi alın orada listelenecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye