Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Herkese merhaba. Dop 110 CS panel ile 28SV2 plc ve dtc 1000 ayrı ayrı rs 485 ile haberleşme yaptığımız uygulamada arka plan makro ile ısıya ulaşıldı bilgisini plc ye taşıdık.HMI dan dtc 1000 ve yanında 2 adet dtc 2000 ısıları çalıştırmak için kullandığımız kalıcı butonların yazma adreslerine {Link3}1@TEMP_CTRLB-0814 yazarak açıp kapatabiliyoruz. Ancak sistemdeki acil stop butonlarına basıldığında da bunların kapatılması isteniyor. Bunu arka plan makro ile mi yapmamız gerekiyor ya da daha pratik bir yolu var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen Turhan »

Aşağıdaki örnek komut satırına göre PLC M100 biti aktif olduğunda 2,3 ve 4. istasyonlara ait 0814 bit adresleri reset konumuna geçmektedir.

Kod: Tümünü seç

IF {Link2}1@PLC_M100 == ON
BITOFF ({Link2}2@TEMP_CTRLB-814)
BITOFF ({Link2}3@TEMP_CTRLB-814)
BITOFF ({Link2}4@TEMP_CTRLB-814)
ENDIF
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey kolay gelsin.
IF {Link2}1@M60 == ON
BITON ({Link3}1@TEMP_CTRLB-814)
ELSE
BITOFF ({Link3}1@TEMP_CTRLB-814)
ENDIF
END
Kalıcı butondan vazgeçip push buton ile plc de M60 bitini set ettim. Acil stop ve diğer şartlar ile de reset ettim. Ancak nedense bir türlü çalıştıramadım. Makroyu sadece ENDIF ile bitirerekte denedim ama bir türlü ısılar açılmadı.Neden olabilir?
Plc de M60 set oluyor ancak ısılar açılmıyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen Turhan »

Komut kullanımında anormallik yok. IF koşulu düzgün çalışıyor.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey çok teşekkür ederim sorunu buldum. Cihazın ayarlanan set değerine ulaştığında plc de bit set etmek için yazdığımız makrolar vardı. O makroların altına yazdık çalışmadı. Şimdi en üst satırdan yazdık çalışıyor. Alt satırlara yazdığım dtc 2000 ler gene çalışmıyor sebebi nedir acaba?
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Arka plan makro ile kalıcı bir butonu kapatmak

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Çok özür dilerim yazarken tüm satır sonlarına end koyduğum içinmiş. Şİmdi hallettim. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön