PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 08 May 2018, 09:21
gönderen bozabalim
İyi çalışmalar. Fabrikamızda bulunan TAV fırınlarında doğalgaz miktarını ölçeceğiz.Sayaçların Low Frekans pulse çıkışı bulunmaktadır.LF pulse çıkışlarını PLC ile sayabilirmiyim.
Saygılarımla...

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 08 May 2018, 19:21
gönderen Ciseotomasyon
1pulse 1 metreküp şeklindedir pulse şekli ldpx0 girişi ile cnt sayıcısını saydıra bilirsin okadar hızlı puls gönderemez doğalgaz sayacı ben fabrikada su ve gaz sayaçlarını plc ile ölçüm yapabiliyorum pc rapor şeklinde çalışan projemiz mevcut benim sistemde yaklaşık fabrikanın genelinde20 tane 12 se plc var buları ethernet üzerinden izleyebişiyorum yapabiliriani

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 08 May 2018, 19:38
gönderen Turhan
24VDC pals çıkışı alabiliyorsanız bunu PLC'nin donanımsal yüksek hızlı sayıcıları ile okuyabilmeniz mümkündür. PLC modeline göre kullanabileceğiniz donanımsal sayıcılar DVP PLC Hızlı Sayıcılar dokümanında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 08:12
gönderen bozabalim
Sayın ciseotomasyon kullanıcılı beyefendiye bir sorum olacaktı.
Doğalgaz sayaçlarının puls çıkış frekansı ve voltajı kac volt seviyesinde?
Sizin kullandığınız doğalgaz sayacı marka modeli nedir?
Saygılarımla...

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 20:39
gönderen Ciseotomasyon
Dresser marka reed roleli com ne verirsen onu alırsın 12 24 vs ister npn çevir ister pnp 1 pulse çakarsa 1 metre küp 2 puls 2 metre küp

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2024, 08:28
gönderen ceyranci59
Ciseotomasyon yazdı: 08 May 2018, 19:21 1pulse 1 metreküp şeklindedir pulse şekli ldpx0 girişi ile cnt sayıcısını saydıra bilirsin okadar hızlı puls gönderemez doğalgaz sayacı ben fabrikada su ve gaz sayaçlarını plc ile ölçüm yapabiliyorum pc rapor şeklinde çalışan projemiz mevcut benim sistemde yaklaşık fabrikanın genelinde20 tane 12 se plc var buları ethernet üzerinden izleyebişiyorum yapabiliriani
s.a ustam kolaygelsin bende sizin gibi doğalgaz sayacından metreküp okumak istiyorum normal cnt ile okuduğumda sıkıntı yok (dcnt 236 k1000) ile okuma yaptığımda 1 günde yüz metreküp eksik okuyor kullandığım plc dvp 12se CNT düz sardıramıyorum bir limite kadar geliyor sınırsız saymıyor artı olarak hafızda kalmıyor elinizdeki proje varsa burda paylaşırmısınız nerde hata yapıyorum görmem lazım
kolay gelsin iyi çalışmalar

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2024, 08:45
gönderen İslam
Merhaba,

DCNT komutunu kullandığınız için 32-bit olarak saydırma yapabilirsiniz. Buda 2.147.483.647'ye kadar sayabileceği anlamına gelir. Diğer durum için C236 sayıcısı kalıcı bölgeden bir sayıcıdır ve enerji kesintisi sonrası değerini hafızasında saklar.
sayıcı.png
kalıcı.png

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2024, 15:42
gönderen ceyranci59
İslam yazdı: 14 Mar 2024, 08:45 Merhaba,

DCNT komutunu kullandığınız için 32-bit olarak saydırma yapabilirsiniz. Buda 2.147.483.647'ye kadar sayabileceği anlamına gelir. Diğer durum için C236 sayıcısı kalıcı bölgeden bir sayıcıdır ve enerji kesintisi sonrası değerini hafızasında saklar.

sayıcı.png
kalıcı.png
İSLAM BEY MERHABA
BENİM SÖYLE Bİ SIKINTIM VAR DOĞALGAZ SAYACININ KONTAĞI COK BASILI KALIYOR ASLINDA TEK KURU KONTAK AMA BASKILI KALMA SÜRESİ COK OLDUĞUNDAN C235 VE C236 HIZLI SAYICI İLE SAYDIĞIMDA TEK KONTAK PULS İ UZUN SÜRELİ KAPALI KALDIĞINDAN DEĞERİ BAZEN 7 PULS BAZEN 9 PALS ATMIŞ GİBİ SAYIYOR NORMAL CNT C116 SAYICI İLE SAYDIĞIMDA DOĞRU SAYIYOR LDP X0 YAPARAK SAYDIRIYORUM MEKANIK SAYACLA AYNI SAYIYOR AMA ODA ( K ) YA YAZDIĞIM DEĞER KADAR YÜKSELDİĞİ İÇİN DAĞA YUKARI SAYMIYOR BİRDE DEĞERİ HAFIZADA TUTMAMIZ LAZIM ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE YADA STOP START YAPILDIĞINDA DEĞER SİLİNMEMELİ Kİ SAYAÇ TAKİBİMİZ SIFIRLANMASIN YAPAN ARKADAŞ NASIL YAPTI ONU ÇOK MERAK ETİM SAYAÇLAR FARKLI SANIRIM BÖYLEBİ SIKINTI İLE KARŞILAŞMAMIŞ
YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Re: PLC ile Pulse Çıkış Sayacı

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2024, 16:07
gönderen İslam
Sayıcınızı C224-C231 aralığından seçerseniz hem kalıcı olur hemde DCNT komutu ile kullanırsanız 32-bit sayıcı elde edersiniz. Buda "K" değerini 2.147.483.647'ye kadar girebileceğiniz anlamına gelir.