1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2021, 12:31
gönderen 160205073
Merhaba, 8 adet Delta VFD-EL serisi sürücüye LİNK HABERLEŞME ile sorunsuz data yazma yapabiliyorum. Fakat 3-4 adetin üzerinde sürücüyü devreye alıp okuma yapmak istediğimde okuma yapamıyorum ve sonrasında devreye alınan sürücü sayısını azaltsam dahi işlem gerçekleşmiyor. Ekte gösterdiğim iki program türünde de sorun yaşıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
İyi çalışmalar.

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2021, 17:33
gönderen Turhan
PLC programınızda önce M1351 ardından M1350 adresini set ettiğinizde D1433 data adresinin değeri ne olarak gözüküyor?

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2021, 08:28
gönderen 160205073
16 gözüküyor Turhan Bey

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2021, 09:53
gönderen Turhan
PLC'nize format attıktan sonra mesaja eklediğim programı PLC'nize yükleyiniz. Sürücülerinize ait haberleşme ayarları 7,E,1,9600 ASCII protokolünde 1-16 arasında tanımlı istasyonlardan oluşsun. İstasyon numarasını 1'den başlayarak ardışık tanımlayabilirsiniz. Ayrıca sürücülere ait fiziksel bağlantıyıda mutlaka kontrol ediniz.

Ekteki programda PLC run komutuna geçtikten 3.0 saniye sonra haberleşme hattındaki cihazları otomatik tarayacak ve bağlı bulunan cihaz sayısını D1433 data adresine kaydedecektir.

Örnek program sürücülerden yalnızca H2105 (DC Bara voltajı) adresini okumak için konfigüre edilmiştir. resimde işaretlediğim adreslerde istasyona tanımına göre sürücü DC Bara voltajınıda okuyabiliyor olmalısınız.

Programı test edip sonucu bu mesaj altında paylaşabilirsiniz.

.

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2021, 10:37
gönderen 160205073
Turhan Bey, maalesef sonuç değişmedi. RS-485 bağlantılarımızın sonlandırma direnci yok. Bu sebepten dolayı hata olabileceğini düşünüyoruz. Deneyip sonucunu ileteceğim.

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2021, 13:37
gönderen 160205073
Sonlandırma direncini eklediğimde sorun büyük ölçüde çözüldü fakat aynı anda tüm sürücülerden okuma yapmak istediğimde bazı sürücülerden okuma yapamıyorum. RS-485 bağlantı şeklinde bir hata var mı ?

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2021, 15:46
gönderen Turhan
Sorununuz anladığım kadarı ile Programsal değil donanımsal bir sorun.

Haberleşme için sürücü RJ45 soketi üzerinde GND pinleri haberleşme ground pinidir. Bu pinleri birleştirip PLC tarafındaki SG (Signal Ground) pinine giriniz. Ayrıca haberleşme kablonuz mutlaka shild'li kablo olmasına ve shild kısmının topraklanmasına özen gösteriniz.

Re: VFD-EL serisi sürücülerden data okuma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2021, 16:27
gönderen 160205073
Yardımlarınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar