Merhabalar. Sistemimde kullandığım DX2100 cihazı+DOP110WS+ DVPSEPLC ile program yükleme çekme yapabiliyorum. VNCwiewer ile PC üzerinden iletişim kurulabiliyor. Ancak cep telefonu ile VNC bağlantısı sağlayamadım.
Bundan başka olarak arızaları mail olarak gönderemiyorum. Yaptığım ayarlar ekli dosyalarda vardır.
DX2100 Olan sistemde HMI ile mail gönderme
- artuns
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DX2100 Olan sistemde HMI ile mail gönderme
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Coşkun
- Mesajlar: 210
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DX2100 Olan sistemde HMI ile mail gönderme
Merhaba,
Burada DX2100 cihaza sabit bir IP tanımlamanız ve bu adresi HMI da Ağ Geçidi ve DNS server kısımlarına yazmanız gerekmektedir.
Bunun için aşağıdaki resimde "Yes" olarak seçilmiş "Retrieve IP address from cloud " sekmesi "No" yapılmalıdır. Daha sonra altında çıkacak IP kutucuğuna sabit olarak atanması istenen IP adresi yazılmalıdır. ( 192.168.200.100 gibi )
İyi çalışmalar dilerim.
Burada DX2100 cihaza sabit bir IP tanımlamanız ve bu adresi HMI da Ağ Geçidi ve DNS server kısımlarına yazmanız gerekmektedir.
Bunun için aşağıdaki resimde "Yes" olarak seçilmiş "Retrieve IP address from cloud " sekmesi "No" yapılmalıdır. Daha sonra altında çıkacak IP kutucuğuna sabit olarak atanması istenen IP adresi yazılmalıdır. ( 192.168.200.100 gibi )
İyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
- artuns
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 28 Haz 2018, 22:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DX2100 Olan sistemde HMI ile mail gönderme
Teşekkür ederim.