Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags) seçeneği ile haberleşme sağlayamıyorum.
Communication Error 3 ve Communication Error 24 hatalarını alıyorum
Konu ile ilgili yardım rica ediyorum.
Ayarlar ile ilgili bir kaç resimde ekliyorum.
Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)
- VeysiGokgoz
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 28 Oca 2021, 11:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)
Aldığınız Error 3 genel iletişim sorunu olarak görünüyor buna karşın kontrol edilmesi gereken ethernet bağlantısı ve ip adresleridir. Onunla alakalı değildir fakat gördüğüm kadarıyla kontrol cihazı sayfasında şifreyi silmişsiniz oraya bir tanımlama yapın farklı bir soruna yol açıyor olmasın. Error 24 siemens için özel bir hata kodudur buraya veriyor olmasına anlam veremedim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)
Veysi Bey sorunu çözdü bende buradan daha sonra kullanacaklar için paylaşayım.
HMI IP adresi 192.168.1.4 olarak kullanıldı. Extra Sekmesi içerisinde AMS ayarı yapılırken Target aMS değeri Beckoff tarafından port numarası ile birlikte alınıyor. Sender AMS kısmına ise HMI IP adresinin sonuna 1.1 eklenerek giriliyor.
HMI IP adresi 192.168.1.4 olarak kullanıldı. Extra Sekmesi içerisinde AMS ayarı yapılırken Target aMS değeri Beckoff tarafından port numarası ile birlikte alınıyor. Sender AMS kısmına ise HMI IP adresinin sonuna 1.1 eklenerek giriliyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.