Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2021, 20:28
gönderen VeysiGokgoz
Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags) seçeneği ile haberleşme sağlayamıyorum.
Communication Error 3 ve Communication Error 24 hatalarını alıyorum
Konu ile ilgili yardım rica ediyorum.
Ayarlar ile ilgili bir kaç resimde ekliyorum.
Ekran_1.PNG
Ekran_2.PNG
Ekran_3.PNG
Ekran_4.PNG
Ekran_5.PNG

Re: Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2021, 09:28
gönderen Uğur
Aldığınız Error 3 genel iletişim sorunu olarak görünüyor buna karşın kontrol edilmesi gereken ethernet bağlantısı ve ip adresleridir. Onunla alakalı değildir fakat gördüğüm kadarıyla kontrol cihazı sayfasında şifreyi silmişsiniz oraya bir tanımlama yapın farklı bir soruna yol açıyor olmasın. Error 24 siemens için özel bir hata kodudur buraya veriyor olmasına anlam veremedim.

Re: Dop-107EV Beckoff CX8190 TwinCAT Ethernet (Use Tags)

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2021, 14:02
gönderen Uğur
Veysi Bey sorunu çözdü bende buradan daha sonra kullanacaklar için paylaşayım.

HMI IP adresi 192.168.1.4 olarak kullanıldı.
twincat-1.PNG
Extra Sekmesi içerisinde AMS ayarı yapılırken Target aMS değeri Beckoff tarafından port numarası ile birlikte alınıyor. Sender AMS kısmına ise HMI IP adresinin sonuna 1.1 eklenerek giriliyor.
twincat-2.PNG