15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Adnan »

mc15 ms 300 invertörü ile tek yön 6-7-127 ile motoru tek yön çalışıtırabiliyorum fakat hız kontrolü potansiyometre olacak şekilde yön değişmini nasıl yapabilrim kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

AVI girişine bağlı olan potans değerini can üzerinden okuyup bunu gerekli durumlarda eksi ile çarparak yön değişimine tabi tutacak şekilde yazarak bir yol izlerseniz isteğiniz mümkün olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Adnan »

aklıma gelen yöntemde bu idi ama nasıl okuyacağımı bulamadım yardımcı olursanız
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

MS300 tx PDO 2 yi aktif ederseniz içerisinde AVI bulunduğunu görün sonrasından varialble kısmında ulaşacağınız adres tanımını göreceksiniz.
ms300.PNG
ms300-2.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Adnan »

çok teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Adnan »

delta.pdf
Uğur Bey tekrar merhaba ms300 de başka dertlerle devam ediyoruz şimdide hızlanma ve yavaşlama rampalarını ayarlayamıyorum can open üzerinden de ms 300 üzerindede de rampa ayarı yapamıyorum can open configiration üzerinden txvar ve rx var olarak ta ikisini aynı anda olacak şekilde de ayrı ayrı da denedim bu defa da sistemim hız bilgisini kaybediyor 2. ve 3. hızlanma rampalarında sorun yok parametre editörden ayarlayıp gönderiyorum alıyor bana lütfen bir çare
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

Receive PDO2 yi düzenleyip rampaları buraya ekleyerek kontrol edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“MC Forum” sayfasına dön