1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2021, 13:12
gönderen Adnan
mc15 ms 300 invertörü ile tek yön 6-7-127 ile motoru tek yön çalışıtırabiliyorum fakat hız kontrolü potansiyometre olacak şekilde yön değişmini nasıl yapabilrim kolay gelsin

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2021, 11:07
gönderen Uğur
AVI girişine bağlı olan potans değerini can üzerinden okuyup bunu gerekli durumlarda eksi ile çarparak yön değişimine tabi tutacak şekilde yazarak bir yol izlerseniz isteğiniz mümkün olacaktır.

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2021, 12:48
gönderen Adnan
aklıma gelen yöntemde bu idi ama nasıl okuyacağımı bulamadım yardımcı olursanız

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2021, 13:09
gönderen Uğur
MS300 tx PDO 2 yi aktif ederseniz içerisinde AVI bulunduğunu görün sonrasından varialble kısmında ulaşacağınız adres tanımını göreceksiniz.
ms300.PNG
ms300-2.PNG

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2021, 13:48
gönderen Adnan
çok teşekkürler

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2021, 10:56
gönderen Adnan
delta.pdf
Uğur Bey tekrar merhaba ms300 de başka dertlerle devam ediyoruz şimdide hızlanma ve yavaşlama rampalarını ayarlayamıyorum can open üzerinden de ms 300 üzerindede de rampa ayarı yapamıyorum can open configiration üzerinden txvar ve rx var olarak ta ikisini aynı anda olacak şekilde de ayrı ayrı da denedim bu defa da sistemim hız bilgisini kaybediyor 2. ve 3. hızlanma rampalarında sorun yok parametre editörden ayarlayıp gönderiyorum alıyor bana lütfen bir çare

Re: 15MC Ms300 ters yön çalıştırma

Gönderilme zamanı: 20 Eki 2021, 09:24
gönderen Uğur
Receive PDO2 yi düzenleyip rampaları buraya ekleyerek kontrol edebilirsiniz.