Hmı comport haberleşme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mevo25
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 May 2020, 20:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen mevo25 »

Merhaba.
Bir projede kullandığım Dop-B10E615 de
Com3 portundan modbus proses cihazlarda haberleşme sağlanıyor
Sorunsuz veri alış verişi gerçekleşiyor
Com2 üzerinden arabilim RS485le plc Haberleşmiyor sanki çakışma oluyor bu nasıl çözebilirim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

HMI COM2 portu üzerinden PLC ile haberleşmesini sağlayamaz ise HMI üzerinde bir hata kodu oluşmalı. HMI'da hata kodu var ise hata mesajını paylaşabilirmisinz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mevo25
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 May 2020, 20:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen mevo25 »

Slm .COM 2 Staion 1 .communication error 3 hatası geliyor ekrana
Kullanıcı avatarı
mevo25
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 May 2020, 20:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen mevo25 »

Com 3. Portu modbus haberleşme
Com 2 port plc 485 haberleşme kullanıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
mevo25
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 May 2020, 20:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen mevo25 »

Merhaba şimdi sorun çözüldü com 2 port haberleşme ayarlarında plc istasyon adresi 1 den, 2 aldım düzeldi
teşekkürler .
Kullanıcı avatarı
mevo25
Mesajlar: 26
Kayıt: 24 May 2020, 20:32
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen mevo25 »

merhaba
şimdi proses cihazların gelen veriyi HMI den plc içinde işlem yapmak istiyorum modbus haberleşme üzerinden gelen w30001 veriyi
plc için D data nasıl gönderebilirim ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmı comport haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Makro MOV komutu ile HMI portlarına bağlı cihazlar arası veri taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön