Hmı comport haberleşme sorunu
- mevo25
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 24 May 2020, 20:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Hmı comport haberleşme sorunu
Merhaba.
Bir projede kullandığım Dop-B10E615 de
Com3 portundan modbus proses cihazlarda haberleşme sağlanıyor
Sorunsuz veri alış verişi gerçekleşiyor
Com2 üzerinden arabilim RS485le plc Haberleşmiyor sanki çakışma oluyor bu nasıl çözebilirim
Bir projede kullandığım Dop-B10E615 de
Com3 portundan modbus proses cihazlarda haberleşme sağlanıyor
Sorunsuz veri alış verişi gerçekleşiyor
Com2 üzerinden arabilim RS485le plc Haberleşmiyor sanki çakışma oluyor bu nasıl çözebilirim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı comport haberleşme sorunu
HMI COM2 portu üzerinden PLC ile haberleşmesini sağlayamaz ise HMI üzerinde bir hata kodu oluşmalı. HMI'da hata kodu var ise hata mesajını paylaşabilirmisinz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mevo25
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 24 May 2020, 20:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı comport haberleşme sorunu
Slm .COM 2 Staion 1 .communication error 3 hatası geliyor ekrana
- mevo25
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 24 May 2020, 20:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı comport haberleşme sorunu
Com 3. Portu modbus haberleşme
Com 2 port plc 485 haberleşme kullanıyor
Com 2 port plc 485 haberleşme kullanıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- mevo25
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 24 May 2020, 20:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı comport haberleşme sorunu
Merhaba şimdi sorun çözüldü com 2 port haberleşme ayarlarında plc istasyon adresi 1 den, 2 aldım düzeldi
teşekkürler .
teşekkürler .
- mevo25
- Mesajlar: 26
- Kayıt: 24 May 2020, 20:32
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı comport haberleşme sorunu
merhaba
şimdi proses cihazların gelen veriyi HMI den plc içinde işlem yapmak istiyorum modbus haberleşme üzerinden gelen w30001 veriyi
plc için D data nasıl gönderebilirim ?
şimdi proses cihazların gelen veriyi HMI den plc içinde işlem yapmak istiyorum modbus haberleşme üzerinden gelen w30001 veriyi
plc için D data nasıl gönderebilirim ?
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı comport haberleşme sorunu
HMI Makro MOV komutu ile HMI portlarına bağlı cihazlar arası veri taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.