C2000 hizlanma problemi

Mesaj gönderen clkendustri »

Merhabalar c2000 serisi 15kw surucude yük değiştiğinde verilen referans frekansını çıkamıyor Bi süre sonra akim arızanın geçiyor frenleme direnci kullanmam işimi çözer mi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 hizlanma problemi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü aşırı akım hatalarında frenaleme direnci kullanmanız durumu değiştirmez.

Aldığınız hata kodu OL gibi aşırı yük hataları ise 01-00, 01-01, 01-02 frekans ve motor voltajı parametrelerini doğru girdiğinizde emin olunuz. 5.Grup motor parametrelerini doğru tanımlayıp tuning işlemi sonrasında motora yol vermeyi deneyin.

SEğer OL hatası almaya devam ederseniz ürücü üzerinde 06-03 parametre değerini maximum seviyeye çıkartın. 07-23 Otomatik Voltaj Düzenleme (AVR) Fonksiyonu 1: AVR Pasif olarak ayarlayıp tekrar çalışmayı test edin.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
clkendustri
Mesajlar: 2
Kayıt: 25 May 2020, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 hizlanma problemi

Mesaj gönderen clkendustri »

Merhaba
Dediğiniz parametreleri değiştirdim fakat daha çabuk OL asiri yuk arızasina geçiyor kalkista herhangi bir zorluk yaşamıyor ama akim seviyesi 10 15 hz aralığında 45 amperlere çıkıyor verdiğimiz referansta 15 hz yukarısına çıkmıyor 20 hz veriyorum ama bir süre 15 hz lerde calisiyo ve aşırı yük arızasina geçiyor çevirdiği malzeme pervane boşta test etmek için tasarladigimiz Bi makina test için bağlanan pervane büyüdükçe aşırı yük hatasına geçiyor
Direk yol vermeyle denedim büyük pervanedede motor kalabiliyor max hızına ulaşıyor sürücüye bağlayınca istediğimiz referansa gidemiyor
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 hizlanma problemi

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü 06-55 parametresini 2 ayarlayıp tekrar çalışmayı test edebilirsiniz. Sorun yine devam eder ise motor, motor bağlantıları ve motor güç seçiminizi yeniden gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.