1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM
- inom
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 10 Nis 2018, 12:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM
Selam kolay gelsin 1 adet dop 107 ekranım 2 adet sv plcim var bu plc lere ayrı değerler göndermek istiyorum. Yaklaşık 2 plc yede 20 değer göndereceğim ve 10 adet rçete sayım olacak. nasıl bir yol izleyebilirim
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM
HMI Reçete verilerini BMOV makro komutu ile parçalı olarak birden fazla PLC'ye gönderebilrisiniz.
Örnek komut satırında RCP0-RCP9 aralığı 1'nolu PLC data adreslerine,RCP10-RCP19 aralığı 2'nolu PLC data adreslerine BlockMove komutu ile taşınmıştır.
.
Örnek komut satırında RCP0-RCP9 aralığı 1'nolu PLC data adreslerine,RCP10-RCP19 aralığı 2'nolu PLC data adreslerine BlockMove komutu ile taşınmıştır.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- usta1628
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM
1 hmı deki receteyi aynı anda 2 plc ye nasıl gönderebilirim..
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM
Bir üst satırdaki BMOV makro komutunu aynı yada farklı aygıtlara veri tarşımak için kullaanbilirsiniz.