Analog Giriş Modülünde Sensörün Bozuk yada Sensör Kablosunun Kopuk Olduğunu Nasıl Anlarım

Mesaj gönderen sistem59 »

Merhaba
sistemimde DVP04AD-E2 modül var. ve bu modüle bağlı basınç sensörü var (4-20ma )
sistemdeki pompa set ettiğimiz basınca gelince dursun istiyoruz ve duruyor burada sıkıntı yok

sıkıntım şu emniyet açısından transmiter bozulduğu zaman yada sensörün kablosu koptuğunu nasıl anlarım
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog Giriş Modülünde Sensörün Bozuk yada Sensör Kablosunun Kopuk Olduğunu Nasıl Anlarım

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

4-20mA'lik sensör bilgisinin alt limit seviyesi zaten 4mA'dir analog giriş modülü 4mA'in de altında bir akım seviyesi okduduğunda hata registerinde ilgili kanal için anormal durumu saptayıp hata registerine bu hata durumunu kodlayacaktır.

Test etmek için sensör bağlantınızı sökerek 43. register bit durumunu okuyabilirsiniz.

DVP04AD-E2 Kullanma Klavuzu

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
sistem59
Mesajlar: 12
Kayıt: 08 Tem 2019, 09:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog Giriş Modülünde Sensörün Bozuk yada Sensör Kablosunun Kopuk Olduğunu Nasıl Anlarım

Mesaj gönderen sistem59 »

Teşekkürler Deneyeceğim