İyi günler dilerim,
Delta Dop 127W modelini kullanmaktayım. 8 adet as228 t plc modülleri ile haberleşmesini yaptım. sistem sorunsuz çalışmaktadır. Her bir istasyona ayrı ayrı veri gönderip alabiliyorum. Hmi özelliğinde bulunan alarm seçeneğini makineye entegre etmek amacıyla araştırma yaptım. Alarm okuma adresinde sadece bir istasyonun okuma adresi ile alarm oluşturabiliyorum. Benim istediğim her plc den gelen m0 değerlerinden alarm oluşturmak ve istasyon istasyon görüntülemek. Bunu nasıl yapacağımı bulamadım yardımcı olur musunuz ?
ekte gönderdiğim resim daha açıklayıcı olacaktır.
İyi çalışmalar,
Birden fazla plc ile alarm menüsü ayarı
- wittmann
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 19 May 2020, 06:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Birden fazla plc ile alarm menüsü ayarı
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Birden fazla plc ile alarm menüsü ayarı
DOPB ve DOPW serilerinde bağımsız Alarm adreslemesi yapılamamaktadır. Bu debepten ayrı ayrı PLC lerden alarm tanımlaması olamamaktadır. Sadece bir PLC den başlangıç adresi ile yapılabilir. Bu durumda tüm PLC lerden alarm data register adreslerini word datalarda toplayın ve ardından hmi makrolarından faydalanarak bu data adreslerini HMI $ adreslerine sırası ile transfer edin.
Örnek PLC lerin D300 ve D301 leri (16 + 16 = 32 şer alarm) alarm adresi olsun
PLC-1 için
$100 = D300
$101 = D301
PLC-2 için
$102 = D300
$103 = D301
Alarm ayarında da $100 tanımlayarak birden fazla PLC yi adresleyebilmiş olursunuz.
Örnek PLC lerin D300 ve D301 leri (16 + 16 = 32 şer alarm) alarm adresi olsun
PLC-1 için
$100 = D300
$101 = D301
PLC-2 için
$102 = D300
$103 = D301
Alarm ayarında da $100 tanımlayarak birden fazla PLC yi adresleyebilmiş olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- wittmann
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 19 May 2020, 06:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Birden fazla plc ile alarm menüsü ayarı
Çok teşekkür ederim Uğur bey,
Söylemiş olduğunuz çözüm yöntemi mantıklı ve çalışıyor. Sizden mesaj beklerken biraz uğraştım ve Alarm ayarlarında bulunan Alarm adres başlangıç sekmesindeki tik işaretini kaldırdım ve alt kısım bağımsız oldu text'de açıklama yapıp Tetikleme adresini istediğim plc adresinden alabildim. Bu çözümde sonuca ulaştırdı. Belki başka arkadaşlara yardımcı olur diye bu çözüm yöntemini de yazmak istedim. İyi çalışmalar dilerim.
Söylemiş olduğunuz çözüm yöntemi mantıklı ve çalışıyor. Sizden mesaj beklerken biraz uğraştım ve Alarm ayarlarında bulunan Alarm adres başlangıç sekmesindeki tik işaretini kaldırdım ve alt kısım bağımsız oldu text'de açıklama yapıp Tetikleme adresini istediğim plc adresinden alabildim. Bu çözümde sonuca ulaştırdı. Belki başka arkadaşlara yardımcı olur diye bu çözüm yöntemini de yazmak istedim. İyi çalışmalar dilerim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Birden fazla plc ile alarm menüsü ayarı
Evet doğru söylüyorsunuz ben bir an DOPB gibi düşünerek cevap verdim. Bende ekran görüntüsünü ekleyeyim yaptığınız işlem için başkalarına faydalı olur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- wittmann
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 19 May 2020, 06:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Birden fazla plc ile alarm menüsü ayarı
Teşekkür ederim