Merhana dataexchange ile modbus rtu haberleşiyorum com1 portu üzerinden as228 plc kullanıyorum.
Modbus haberleşmede hata olduğunda bildirim alacağım özel bit mevcut mudur?
Dataexchange hata algılama
- secretagent
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dataexchange hata algılama
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dataexchange hata algılama
AS200 serisi PLC COM1 arabirimine ait Data exchange özel bitleri aşağıdaki gibidir.
Başarılı Bağlantı: SM784~SM815, Başarısız Bağlantı: SM816~SM847
İlgili bit adresler istasyon numarasına göre değil Data Exchange Table'daki item numarasına göre sıralı adreslerden oluşmaktadır.
Örneğin: 1no'lu item (satırdaki) data exchange haberleşmeniz 20 no'lu istasyon için konfigüre edilmiş ise SM784 istasyon 20 için başarılı bağlantı, SM816 başarısız bağlantı anlamına gelir.
.
Başarılı Bağlantı: SM784~SM815, Başarısız Bağlantı: SM816~SM847
İlgili bit adresler istasyon numarasına göre değil Data Exchange Table'daki item numarasına göre sıralı adreslerden oluşmaktadır.
Örneğin: 1no'lu item (satırdaki) data exchange haberleşmeniz 20 no'lu istasyon için konfigüre edilmiş ise SM784 istasyon 20 için başarılı bağlantı, SM816 başarısız bağlantı anlamına gelir.
.