Dataexchange hata algılama

Mesaj gönderen secretagent »

Merhana dataexchange ile modbus rtu haberleşiyorum com1 portu üzerinden as228 plc kullanıyorum.
Modbus haberleşmede hata olduğunda bildirim alacağım özel bit mevcut mudur?
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dataexchange hata algılama

Mesaj gönderen Turhan »

AS200 serisi PLC COM1 arabirimine ait Data exchange özel bitleri aşağıdaki gibidir.

Başarılı Bağlantı: SM784~SM815, Başarısız Bağlantı: SM816~SM847

İlgili bit adresler istasyon numarasına göre değil Data Exchange Table'daki item numarasına göre sıralı adreslerden oluşmaktadır.

Örneğin: 1no'lu item (satırdaki) data exchange haberleşmeniz 20 no'lu istasyon için konfigüre edilmiş ise SM784 istasyon 20 için başarılı bağlantı, SM816 başarısız bağlantı anlamına gelir.

.