Merhabalar,
DVP ES serisi PLC ile DOP107BV ve 2 adet VFD-EL modbus haberlesme yapmak istiyorum.
Modbus link orneklerini ve videolarini inceledim ancak S serilerinde bulunan m1350 link aktif etme biti ES serisinde bulunmuyor. Bu seride Modbus haberlesme tam olarak nasil yapilmali?
Protokol ayarlarini butun cihazlarda ayni sekilde yaptim. PLC uzerinde de com2 icin ayni sekilde protokol ve istasyon numarami ayarladiktan sonra m1120 bitini set ettim. Ayrica yapmam gereken bir sey var midir?
Tesekkurler
DVP ES serisi PLC ile DOP107BV ve 2 adet VFD-EL modbus haberlesme yapmak istiyorum.
Modbus link orneklerini ve videolarini inceledim ancak S serilerinde bulunan m1350 link aktif etme biti ES serisinde bulunmuyor. Bu seride Modbus haberlesme tam olarak nasil yapilmali?
Protokol ayarlarini butun cihazlarda ayni sekilde yaptim. PLC uzerinde de com2 icin ayni sekilde protokol ve istasyon numarami ayarladiktan sonra m1120 bitini set ettim. Ayrica yapmam gereken bir sey var midir?
Tesekkurler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Öncelikle elinizdeki PLC birinci nesil eski olan ES ise ES2 değil bu modelde link haberleşme yoktur. Modbus haberleşme için MODWR ve MODRD komutlarından faydalanarak haberleşme kurmalısınız.
MODRD - Modbus Okuma Komutu
MODWR - Modbus Yazma Komutu
MODRD - Modbus Okuma Komutu
MODWR - Modbus Yazma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Merhabalar Uğur bey,
Ürünün tam kodu bu şekilde, dvp24es00t2. Bu ürün 1. nesil midir?
Teşekkürler
Ürünün tam kodu bu şekilde, dvp24es00t2. Bu ürün 1. nesil midir?
Teşekkürler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Beyaz kasalı bir PLC ise 1. nesildir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Merhabalar,
Bu uygulamada, HMI master ancak PLC uzerinden VFD'ye calisma komutlarini MODWR ile yaziyorum. 2 slave cihazin kendi arasinda bu sekilde haberlesmesi mumkun mudur yoksa yalnizca master yani HMI ile mi bu islemi yapmam gerekir?
Tesekkurler.
Bu uygulamada, HMI master ancak PLC uzerinden VFD'ye calisma komutlarini MODWR ile yaziyorum. 2 slave cihazin kendi arasinda bu sekilde haberlesmesi mumkun mudur yoksa yalnizca master yani HMI ile mi bu islemi yapmam gerekir?
Tesekkurler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Öncelikle MODWR komutunu hangi port için kullanıyorsanız o cihazın o portu master olur ve siz bu porta HMI bağlayamazsınız. Ama HMI ile PLC RS232 haberleşirken siz PLC ile sürücüyü RS485 haberleştirebilirsiniz çünkü bağımsız portlardır ayrı davranışta çalışabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Merhaba,
Cevabınız için teşekkür ederim. Ayrıca Modwr komutu ile ilgili, bu komutu kullanırken öncesinde her zaman m1122 biti aktif edilmeli mi? Yoksa 1 kez m1122 aktif edildikten sonra birkaç Modwr komutu kullanılabilir mi?
Teşekkürler
Cevabınız için teşekkür ederim. Ayrıca Modwr komutu ile ilgili, bu komutu kullanırken öncesinde her zaman m1122 biti aktif edilmeli mi? Yoksa 1 kez m1122 aktif edildikten sonra birkaç Modwr komutu kullanılabilir mi?
Teşekkürler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Her sorgu öncesi aktif edilmelidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
Merhabalar,
Uğur bey bir önceki mesajınızdan 2 farklı com portu kullanarak aynı cihaz hem master hem slave olabilir olarak anladım. Bu durumda,
RS232 ile HMI PLC -burada HMI master olacak ve istasyon adresleri HMI için 0 PLC için 1
RS485 ile PLC VFD -burada PLC master olacak ve istasyon adresleri PLC için 1 VFD için 2
şeklinde ayarladım. Burada PLC ve VFD için hangisinin master olacağını belirlemek için yapmam gereken bir şey var mı? Bu haberleşmede sistem hangi cihazın master olduğunu nasıl belirler? Link haberleşme yapmıyorum ancak link haberleşme dokümanında 1-16 slave cihazları için ayrılmış istasyon adresleri olduğunu ve dolayısı ile istasyon adresinin 17 olarak seçildiğini gördüm. Bu durumda benim de istasyon adresi olarak 17 sonrası istasyon adresi mi seçmem gerekir?
Teşekkürler
Uğur bey bir önceki mesajınızdan 2 farklı com portu kullanarak aynı cihaz hem master hem slave olabilir olarak anladım. Bu durumda,
RS232 ile HMI PLC -burada HMI master olacak ve istasyon adresleri HMI için 0 PLC için 1
RS485 ile PLC VFD -burada PLC master olacak ve istasyon adresleri PLC için 1 VFD için 2
şeklinde ayarladım. Burada PLC ve VFD için hangisinin master olacağını belirlemek için yapmam gereken bir şey var mı? Bu haberleşmede sistem hangi cihazın master olduğunu nasıl belirler? Link haberleşme yapmıyorum ancak link haberleşme dokümanında 1-16 slave cihazları için ayrılmış istasyon adresleri olduğunu ve dolayısı ile istasyon adresinin 17 olarak seçildiğini gördüm. Bu durumda benim de istasyon adresi olarak 17 sonrası istasyon adresi mi seçmem gerekir?
Teşekkürler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
PLC içerisine o porta dair ister link ister modbus haberleşme komutu eklediğini anda o port masterdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal