Merhabalar,
Modwr komutu ile DTC1000'i DVP14SS2'den kontrol etmek istiyorum. Sistemde ayrıca DOP107BV olacaktır. Bir önceki mesajınızdan anladığım kadarıyla Com2'yi MODWR komutu ile kullandığım zaman burada DVP14SS2 master haline gelecek. HMI zaten master ama Com2 üzerinden modbus haberleşiyorum bu durumda sistemde problem olacak mıdır?
DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme
MODRW komutunu kullandığınız PLC portuna HMI bağlayamazsınız.