Mesaj gönderen AHLJ »

Merhabalar,

Modwr komutu ile DTC1000'i DVP14SS2'den kontrol etmek istiyorum. Sistemde ayrıca DOP107BV olacaktır. Bir önceki mesajınızdan anladığım kadarıyla Com2'yi MODWR komutu ile kullandığım zaman burada DVP14SS2 master haline gelecek. HMI zaten master ama Com2 üzerinden modbus haberleşiyorum bu durumda sistemde problem olacak mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-ES Serisi PLC Modbus haberlesme

Mesaj gönderen Uğur »

MODRW komutunu kullandığınız PLC portuna HMI bağlayamazsınız.