ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P
Gönderilme zamanı: 19 Eki 2021, 18:44
gönderen gnysr
Merhaba sadece 1 adet PID bloğu işletebılıyorum .Diğerleri çalışmıyor.
9 Adet çalıştırmam gerekıyor .
Sadece 1 adet PID ye mi izin veriyor ?
Re: ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P
Gönderilme zamanı: 20 Eki 2021, 09:56
gönderen Turhan
AS serisi PLC grubunda DPIDE komutu ile ilgili herhangi bir kullanım sınırı bulunmuyor. Komut değişkenlerinizi kontrol ediniz.
Re: ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P
Gönderilme zamanı: 20 Eki 2021, 12:47
gönderen gnysr
Turhan yazdı: ↑20 Eki 2021, 09:56
AS serisi PLC grubunda DPIDE komutu ile ilgili herhangi bir kullanım sınırı bulunmuyor. Komut değişkenlerinizi kontrol ediniz.
Tüm giriş çıkış değerlerini ayrı data hanelerine atayınca düzeldi.
Teşekkürler